台灣無線電俱樂部 TAIWAN RADIO CLUB ( TRC )

 找回密碼
 註冊
搜索
無線王資訊有限公司台灣摩托羅拉授權代理商anytone 自由通無線電對講機歡迎贊助廣告歡迎贊助廣告
查看: 10759|回復: 16
打印 上一主題 下一主題

4分管管線有辦法拉8D的線嗎?

[複製鏈接]

該用戶從未簽到

跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2021-4-27 11:16:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
頂樓要拉線到房間,大樓多樓層無法於外牆施工固定纜線,無法從外牆拉只能走管道間與室內配線管道。

經察看樓梯間垂直的管道間預留的管線空間都比較大,所以垂直部分沒問題。但水平進到房間部分則只有一般室內配線的4分管,管徑不大還有灣角,8D線線徑約11mm, 4分管內徑約18mm,直管部分應該沒問題,但因有垂直灣角擔心拉不過去。

想請問前輩有沒有人有經驗,這種一般4分管室內配線管道,拉8D的線有沒有辦法拉? 還是只能用5D的線?
回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2016-2-8 12:07
  • 簽到天數: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    推薦
    發表於 2021-4-27 15:50:34 | 只看該作者
    除非PVC管是烘烤圓弧形,否則只要彎角有一個是用PVC直角灣頭就穿不過

    評分

    參與人數 1GP +3 收起 理由
    peichin + 3 贊一個!

    查看全部評分

    回復 支持 1 反對 0

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2023-2-19 16:33
  • 簽到天數: 33 天

    [LV.5]常住居民I

    沙發
    發表於 2021-4-27 14:33:11 | 只看該作者
    本帖最後由 BV6KA 於 2021-4-27 14:35 編輯

    沒太多死彎,短距離可以,要全線抹潤滑油,先拉水線通過或穿拉線器。
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    地板
     樓主| 發表於 2021-4-27 18:26:52 | 只看該作者
    spp_1967 發表於 2021-4-27 15:50
    除非PVC管是烘烤圓弧形,否則只要彎角有一個是用PVC直角灣頭就穿不過


    若改用RG-213 多芯線可以穿的過嗎?
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2023-8-7 10:28
  • 簽到天數: 715 天

    [LV.9]以壇為家II

    5#
    發表於 2021-4-28 08:24:11 | 只看該作者


    感  謝  眾  多  友  台  分  享  想  法    ...............................................................

    筆   記  ........................................................................................................





    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情

    前天 00:00
  • 簽到天數: 3721 天

    [LV.Master]伴壇終老

    6#
    發表於 2021-4-28 08:52:03 | 只看該作者
    我在建房子時就埋管到水塔上   很後悔只用6分管   現是穿8D滿滿賽在管內  你4分管還有轉彎應是有難度  
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2021-9-3 16:06
  • 簽到天數: 575 天

    [LV.9]以壇為家II

    7#
    發表於 2021-4-28 11:32:15 | 只看該作者
    感謝分享呀~~~
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2023-2-19 16:33
  • 簽到天數: 33 天

    [LV.5]常住居民I

    8#
    發表於 2021-4-28 14:38:14 | 只看該作者
    msoninternet 發表於 2021-4-27 18:26
    若改用RG-213 多芯線可以穿的過嗎?

    213可以 .別再一直問了,找個功夫好的避免線拉扁了即可,其實不長的話用五D即可。
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2016-2-8 12:07
  • 簽到天數: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    9#
    發表於 2021-4-28 16:48:36 | 只看該作者
    msoninternet 發表於 2021-4-27 18:26
    若改用RG-213 多芯線可以穿的過嗎?

    請問你是要用在哪個波段?430?144?  6米&短波?
    從屋頂到你的機器線長粗估多長?
    屋頂樓高幾層,你的房間在幾樓?房間有窗戶或陽台?(集合式大樓或自有透天厝?)
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    10#
     樓主| 發表於 2021-4-29 09:53:50 | 只看該作者
    spp_1967 發表於 2021-4-28 16:48
    請問你是要用在哪個波段?430?144?  6米&短波?
    從屋頂到你的機器線長粗估多長?
    屋頂樓高幾層,你的房間在 ...

    144/430 頻段
    9樓大樓的4樓,預估垂直部分長度約25-30米,水平(4樓樓梯間到房間)約15-20米,最近再找時間用拉線器實際確認長度.

    水平部分是4分管怕8D拉不過,預計一個方式是垂直部分拉8D,水平部分拉5D,或是全部用5D。損耗就沒辦法了,陽台距離近但四周有三面被建築物阻擋,且大樓天線裝陽台若太突出怕抗議,才想裝頂樓四周全部無阻擋。
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

    本版積分規則

    小黑屋|手機版|Archiver|TRC 台灣無線電俱樂部 taiwan radio club  

    GMT+8, 2024-11-22 00:14 , Processed in 0.055962 second(s), 21 queries .

    Powered by Discuz! X3.3

    © 2001-2017 Comsenz Inc.

    快速回復 返回頂部 返回列表