驗基地台要裝同軸避雷器嗎

[複製鏈接]

該用戶從未簽到

跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2012-12-8 13:26:05 | 顯示全部樓層 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問各位前輩..基地台要驗什麼東西..
要裝避雷器嗎..
我的架設許可證已經下來..打算星期一去電NCC.
不知要驗哪些東西..請各位大大指導一下...謝謝
回復

使用道具 舉報

該用戶從未簽到

沙發
 樓主| 發表於 2012-12-8 17:38:19 | 顯示全部樓層
佳龍 發表於 2012-12-8 17:33
驗台不用架避雷.....

1.機子頻率及瓦數都要在合法範圍內

了解...感謝..我天線沒很高..
回復 支持 反對

使用道具 舉報

該用戶從未簽到

板凳
 樓主| 發表於 2012-12-8 17:41:46 | 顯示全部樓層
可樂熊 發表於 2012-12-8 13:53
我也正在準備相關事宜
請參考
http://www.radio.club.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=2724&extra=page%3D ...

謝謝..大約知道啦...
回復 支持 反對

使用道具 舉報

該用戶從未簽到

地板
 樓主| 發表於 2012-12-9 19:00:44 | 顯示全部樓層
WSUgocouars 發表於 2012-12-9 15:14
我個人覺得若可以安裝保護裝置還是把它裝上較妥, 並確實安裝接地設施.  當然,  若無迫切需要就再評估囉.  
...

這個我知道.我有學過一些避雷針的安裝..我只是想知道驗基地台會不會驗避雷器
回復 支持 反對