提前放電避雷針針尖上方是否是保護範圍?

[複製鏈接]

該用戶從未簽到

樓主
發表於 2021-4-25 18:14:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 milblock 於 2021-4-25 18:22 編輯

看不懂導雷針上方高度是如何計算的?????????
而且中間的導雷針太低
我覺得反而是女兒牆右側的導雷針,被劈的機率比中間的針來的高
因為中間那隻旁邊有接地帶,靜電大多都被散逸掉了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

該用戶從未簽到

沙發
發表於 2021-4-30 11:06:09 | 顯示全部樓層
msoninternet 發表於 2021-4-28 11:36
另外找到的圖,這張表達比較明確,提早放電可以提供比較好的保護範圍,但一樣沒看到針尖上方保護範圍是怎 ...

我覺得這個圖安全保護範圍前題是:
導雷針置於於該區域的最高點,而且必須向上延伸
沒有這樣的配置可能效果往下打折,
傳導的路徑畢竟從高處往下劈,阻抗最短的路徑