TA的每日心情 | 無聊 2018-11-29 15:15 |
---|
簽到天數: 171 天 [LV.7]常住居民III
|
本帖最後由 moreychang 於 2013-4-29 18:42 編輯
spp_1967 發表於 2013-4-29 16:43
EPCS的功能ˋ是用一組兩個CTCSS碼來作傳呼/靜噪功能並不是四個碼
設定上,如果A跟B要互相收發只要兩個CTCSS ...
假設有兩台想互相收發。
(A) TX:05,06 / RX:07,08
(B) TX:07,08 / RX:05,06
請問這樣的設定是不是正確的?
您的一組不知道是不是我的一對,如果照手冊上所寫,EPCS使用兩對CTCSS TONE,所以總共是四個tone。
設定上,如果A跟B要互相收發只要兩個CTCSS碼一樣就可以ˋAˋB機各自設定相同CTCSSˋ不用分兩個CTCSS碼設定的先後次序
您的意思是
(A) TX:05,06 / RX:05,06 or TX:06,05 / RX:05,06 or TX:05,06 / RX:06,05 or TX:06,05 / RX:06,05
(B) TX:05,06 / RX:05,06 or TX:06,05 / RX:05,06 or TX:05,06 / RX:06,05 or TX:06,05 / RX:06,05
像這樣子A跟B都可以互通對吧? |
|