台灣無線電俱樂部 TAIWAN RADIO CLUB ( TRC )

 找回密碼
 註冊
搜索
無線王資訊有限公司台灣摩托羅拉授權代理商anytone 自由通無線電對講機歡迎贊助廣告歡迎贊助廣告
查看: 6696|回復: 9
打印 上一主題 下一主題

提前放電避雷針針尖上方是否是保護範圍?

[複製鏈接]

該用戶從未簽到

跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2021-4-25 17:51:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
評估頂樓天線,先察看避雷設施。

底下附圖水塔為最高部位,水塔四周設置避雷銅帶,水塔旁設置放電式避雷針,因限高兩者高度一致。另外一張平面圖圖面有標示避雷針安裝位置為圓心的保護半徑R2500 (25m),另在避雷針上方高處有標示60度角的虛線。水塔頂有安裝數位電視天線,天線高度比避雷銅帶與避雷針高約120cm。


想請教各位前輩,這樣的環境電視天線及欲安裝的天線都有在避雷針的保護範圍內嗎?

我的疑問是: 依建築技術規則避雷設施,採用富蘭克林避雷針,針體尖端與受保護地面60度角形成的圓錐體為保護範圍,即針尖以下才是保護範圍。圖面上卻標示是在避雷針上方高處的60度角。

我在FB水電社團詢問,有前輩回覆: 這張圖是對的。你的天線體是有在放電式避雷針的保護範圍內。Google查一下你這個避雷針的型號,就可知道他的針端向上涵蓋多少範圍高度,一般多有的20公尺以上。


經google查詢避雷針型號,可能是西班牙CIRPROTEC公司nimbus避雷針。原廠型錄的圖看起來像是針尖上方也是保護範圍。


保護半徑有公式可計算,但是這個保護半徑我原先的理解是指避雷針安裝平面為圓心的平面保護範圍,還是說這個保護半徑是指避雷針安裝平面保護半徑為半徑的球體保護範圍(保護到針尖上方高處)才對?

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?註冊

x
回復

使用道具 舉報

該用戶從未簽到

沙發
發表於 2021-4-25 18:14:52 | 只看該作者
本帖最後由 milblock 於 2021-4-25 18:22 編輯

看不懂導雷針上方高度是如何計算的?????????
而且中間的導雷針太低
我覺得反而是女兒牆右側的導雷針,被劈的機率比中間的針來的高
因為中間那隻旁邊有接地帶,靜電大多都被散逸掉了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

該用戶從未簽到

板凳
 樓主| 發表於 2021-4-25 18:24:49 | 只看該作者
google了許多資料都沒看到針尖上方高度是怎麼算的,才有疑問
回復 支持 反對

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2023-8-7 10:28
  • 簽到天數: 715 天

    [LV.9]以壇為家II

    5#
    發表於 2021-4-26 09:11:46 | 只看該作者

      '' 感  謝  分  享  寶  貴  資  料   ''  .........................................................






    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2023-12-19 20:22
  • 簽到天數: 368 天

    [LV.9]以壇為家II

    6#
    發表於 2021-4-26 10:34:34 | 只看該作者
    感謝分享放電式避雷針
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2021-9-3 16:06
  • 簽到天數: 575 天

    [LV.9]以壇為家II

    7#
    發表於 2021-4-27 18:06:37 | 只看該作者
    哇~~~感謝分享喔
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    8#
     樓主| 發表於 2021-4-28 11:36:34 | 只看該作者

    另外找到的圖,這張表達比較明確,提早放電可以提供比較好的保護範圍,但一樣沒看到針尖上方保護範圍是怎麼算的.




    本帖子中包含更多資源

    您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?註冊

    x
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    9#
    發表於 2021-4-30 11:06:09 | 只看該作者
    msoninternet 發表於 2021-4-28 11:36
    另外找到的圖,這張表達比較明確,提早放電可以提供比較好的保護範圍,但一樣沒看到針尖上方保護範圍是怎 ...

    我覺得這個圖安全保護範圍前題是:
    導雷針置於於該區域的最高點,而且必須向上延伸
    沒有這樣的配置可能效果往下打折,
    傳導的路徑畢竟從高處往下劈,阻抗最短的路徑
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    10#
     樓主| 發表於 2021-4-30 20:40:47 | 只看該作者
    milblock 發表於 2021-4-30 11:06
    我覺得這個圖安全保護範圍前題是:
    導雷針置於於該區域的最高點,而且必須向上延伸
    沒有這樣的配置可能效 ...


    這也是我的疑問,
    最前面那張建築圖避雷針上方高處的60度角虛線, 如果建築圖是對的, 那在虛線內比避雷針高的也會在保護範圍內!(?)
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

    本版積分規則

    小黑屋|手機版|Archiver|TRC 台灣無線電俱樂部 taiwan radio club  

    GMT+8, 2024-11-22 13:47 , Processed in 0.050457 second(s), 17 queries .

    Powered by Discuz! X3.3

    © 2001-2017 Comsenz Inc.

    快速回復 返回頂部 返回列表