很多友台都有一些儀器,今天來討論儀器接地問題
下面是我曾遇到的實例
1. 兩台儀器使用不同AC電源來源,使用三用電表AC檔,紅棒接觸A儀器機殼,黑棒接觸B儀器機殼,發現電壓差50多伏特。
2. 烙鐵焊接接觸電路時產生小火花。
3. 兩台儀器使用不同AC電源來源,但接地電位差3~5V跳動,儀器數據不穩定會飄移,若兩台儀器使用同一組AC電源就正常。
4. 電源供應器G端與DC負極未共地,使用後一陣子後G端與DC負極有電位差。
可怕嗎??感覺還好,但是不小心被電到就很危險。
所以儀器為何要接地?
1.安全
2.降低雜訊
在使用AC電源接地要注意什麼?
1. 使用3插式插座
2. 確認L火線、N中性、G接地 的極性正確
3. G接地必須存在,而不是空接斷路,也不是與N中性線接在一起
4. N中性、G接地的電壓插差必須小於1V以下
下面是儀器商提醒使用者要注意的事
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-9200ZHA.pdf
我家的AC電源是完全符合要求的,越多儀器就越怕死,更會注意細節,提供各位參考。
作者:
btm
時間:
2017-6-3 18:27
感謝學長的提醒,的確是接地容易被忽略,
作者:
att12345
時間:
2017-6-3 20:16
一般較為老舊的房子.插座很少做接地...
我家快20年的房子...有做接地的插頭只有廚房.
但也不知是真接地.還是假接地...囧rz
作者:
finns
時間:
2017-6-4 05:18
所以我自己弄了套接地....音響 無線電 沒事就給他接地
作者:
祥哥
時間:
2017-6-4 16:19
作者:
Morsecat
時間:
2017-6-5 09:24
採用編織網末端壓著端子,各設備星形匯集單一節點,確實鎖附在接地銅條上。
高頻&高速 訊號 才有機會找到更短更暢通的回家路徑。