台灣無線電俱樂部 TAIWAN RADIO CLUB ( TRC )

 找回密碼
 註冊
搜索
台灣摩托羅拉授權代理商Belfone 台灣總代理anytone 自由通無線電對講機無線王資訊有限公司
查看: 23142|回復: 24
打印 上一主題 下一主題

好物分享~直流電源分配器

    [複製鏈接]

該用戶從未簽到

跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2020-9-23 10:18:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
前幾年左岸3G/4G通訊設備火熱,零配件商瘋狂製造後,海量的庫存品流落市面,這個 “直流電源分配器” CP值超高,購買一個回來試試看~


包裝簡單,防護還算到位~


本尊現身~整組的模塊有十個插座,配套了六大四小十個插頭。


這是原配用在3G/4G 基站上的電源分配器,耐入力最高48V 160A,可分配10個端口,每個端口30A出力,可符合一般百瓦級業餘機使用。


左邊透明防護蓋的部位是輸入端口,,,


拆開防護蓋,有兩組巨大的輸入端,分別為電壓的正極和負極。


標配的EPC4/EPC5兩種快速接頭,可適應2平方到10平方的不同規格線徑。


這兩種快速接頭,可以通用在這個分配器上的任一端口。


每一個端口都有獨立的保險絲座~


拉開扳手,拉拔出保險絲莢倉~


製造商貼心的設計~備用的保險絲盒附上三個備用保險絲!


拆開分配器來看看裡面有啥~


超級厚的鍍鎳紅銅匯流排,輸出到端子之間的銅片似乎有點薄,但它的接觸面積和截面積還蠻大的!


它還有防雷抗電涌的設計,


零附件做工細膩度還算可以,價格取勝,CP值算優等。

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?註冊

x

評分

參與人數 10GP +28 收起 理由
231-BM2MLP + 3 很給力!
bx6aaa + 3 很給力!
ardent2019 + 1 贊一個!
neoking + 3 贊一個!
Amigo9453 + 3 贊一個!
fiero_tw + 3 贊一個!
BV6KA + 3 保險絲座好像環保材料做的
peichin + 3 贊一個!
lggtap2018 + 3
揮哥(火鍋) + 3 贊一個!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2022-3-16 23:59
  • 簽到天數: 45 天

    [LV.5]常住居民I

    25#
    發表於 2021-4-28 22:54:34 | 只看該作者
    線徑規格表很有用,感謝OM無私分享
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情

    15 小時前
  • 簽到天數: 3524 天

    [LV.Master]伴壇終老

    24#
    發表於 2020-10-29 20:26:32 | 只看該作者
    感謝分享!                                         
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    23#
     樓主| 發表於 2020-9-27 10:14:37 | 只看該作者
    Morsecat 發表於 2020-9-27 08:23
    AWG#10 的銅損是還好,貢獻最多者仍屬各個銜接點面與保險絲...
    尤其氧化後的端子片,曾有T型空中接頭塑膠 ...

    也對啦,不迷性偏方,選對方法才是關鍵!
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2013-11-14 08:51
  • 簽到天數: 6 天

    [LV.2]偶爾看看I

    22#
    發表於 2020-9-27 08:23:50 | 只看該作者
    lkk99 發表於 2020-9-27 03:20
    還好吧~
    以10 AWG為例,它的電阻值為3.36Ω/km,
    導線0.7m,DCR大約是2.35mΩ,滿額30A銅損甚微,

    AWG#10 的銅損是還好,貢獻最多者仍屬各個銜接點面與保險絲...
    尤其氧化後的端子片,曾有T型空中接頭塑膠殼,因高溫而呈現變形狀,
    定期檢測保養是必要的。
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    21#
     樓主| 發表於 2020-9-27 03:20:08 | 只看該作者
    本帖最後由 lkk99 於 2020-9-27 03:56 編輯
    Morsecat 發表於 2020-9-26 20:20
    算算看....
    23.7A *  50m Ohm =1.185V
    這會讓RF PA 靠夭的


    還好吧~
    以10 AWG為例,它的電阻值為3.36Ω/km,
    導線0.7m,DCR大約是2.35mΩ,滿額30A銅損甚微,
    我的電供都調到14.5V出力,直接補償線路銅損!
    給發射機滿滿的Power~
    總之,導線愈短越佳!

    PS. 發射機電壓要求通常是 13.8V +/-15%
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    20#
     樓主| 發表於 2020-9-27 03:14:31 | 只看該作者
    本帖最後由 lkk99 於 2020-9-27 04:00 編輯
    sara125201 發表於 2020-9-25 18:31
    挖這個第一次看到 不曉得有沒有兩組電源同時輸入互動式的分配器


    oh ho,,,我也在思考這問題!
    我的笨方法~
    就是將兩台電供的電壓調整到接近,
    再用蕭特基二極體,來防止電流逆灌!
    如附件,用這顆二極體會導致0.36~0.4V壓降,
    有可能會產生 0.4V*30A=12W 的功耗!
    當然,這方法會造成兩台電供勞逸不均,
    業餘中的業餘,我不龜毛!

    本帖子中包含更多資源

    您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?註冊

    x

    點評

    太強大拉!!  發表於 2020-10-1 10:06
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2013-11-14 08:51
  • 簽到天數: 6 天

    [LV.2]偶爾看看I

    19#
    發表於 2020-9-26 20:20:00 | 只看該作者
    本帖最後由 Morsecat 於 2020-9-26 20:22 編輯
    lkk99 發表於 2020-9-23 18:37
    就為了補償零點幾伏的電位差?
    吉米兄可追求完美的癡漢啊!
    小弟佩服,佩服啊~ ...


    算算看....
    23.7A *  50m Ohm =1.185V
    這會讓RF PA 靠夭的
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    18#
    發表於 2020-9-25 18:31:35 | 只看該作者
    挖這個第一次看到 不曉得有沒有兩組電源同時輸入互動式的分配器
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2021-11-12 20:20