    請問工業用電源供應器110-220V轉DC12V是否能拿來做室內無線電機器的電源供應器使用?
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    奮鬥
    2021-3-16 16:30
  • 簽到天數: 960 天

    [LV.10]以壇為家III

    發表於 2019-2-12 16:49:13 | 顯示全部樓層
    可以,只要輸出電流高於設備最大使用電流即可
    我是使用  明緯 12V / 15A 的
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2020-7-27 09:11
  • 簽到天數: 342 天

    [LV.8]以壇為家I

     樓主| 發表於 2019-2-12 17:39:36 | 顯示全部樓層
    powerful 發表於 2019-2-12 16:49
    可以,只要輸出電流高於設備最大使用電流即可
    我是使用  明緯 12V / 15A 的

    熊大 我是怕會有電流聲……
             
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    慵懶
    2019-5-9 11:31
  • 簽到天數: 206 天

    [LV.7]常住居民III

    發表於 2019-2-13 03:55:14 | 顯示全部樓層
    你要看你的電源輸出電流可以到多少
    基本上都可以使用的
    我跟樓上學長一樣“便當盒”
    我是用於手扒機、所以12V5A就夠用了
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2020-7-27 09:11
  • 簽到天數: 342 天

    [LV.8]以壇為家I

     樓主| 發表於 2019-2-13 08:20:12 | 顯示全部樓層
    可樂熊 發表於 2019-2-12 23:51
    我公司用的無線電,使用明緯的電供已經好幾年了,沒有電流聲唷

    熊學長 謝謝解答
                               
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2020-7-27 09:11
  • 簽到天數: 342 天

    [LV.8]以壇為家I

     樓主| 發表於 2019-2-13 08:26:49 | 顯示全部樓層
    BM7HDM 發表於 2019-2-13 03:55
    你要看你的電源輸出電流可以到多少
    基本上都可以使用的
    我跟樓上學長一樣“便當盒”

    水鬼學長 感謝回覆,目前也是打算先用於手持機,日後有機會在升等為車機。
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2019-3-5 16:07
  • 簽到天數: 20 天

    [LV.4]偶爾看看III

    發表於 2019-2-13 14:34:40 | 顯示全部樓層
    借板問,有人有試過電源供應併聯嗎?
    有兩顆12V6A的電供,不知道可不可以並聯用?

    本帖子中包含更多資源

    您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?註冊

    x
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    奮鬥
    2021-3-16 16:30
  • 簽到天數: 960 天

    [LV.10]以壇為家III

    發表於 2019-2-13 17:41:38 | 顯示全部樓層
    950 發表於 2019-2-13 14:34
    借板問,有人有試過電源供應併聯嗎?
    有兩顆12V6A的電供,不知道可不可以並聯用?
    ...

    不是不行
    是輸出電壓很難調到完全一樣
    會造成兩顆電供的輸出電流不平均

    評分

    參與人數 1GP +2 收起 理由
    950 + 2 很給力!

    查看全部評分

    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    發表於 2019-2-13 19:37:40 | 顯示全部樓層
    1. 開關電源用於 U/V Band 沒啥問題,但用在HF 時,開關電源本身工頻的N次諧頻洩漏會有一定干擾,程度視開關電源EMI防治能力,HF SDR 接收機的頻譜格外明顯!

    2. 多個開關電源並聯可行 ,,,
         a. 首先儘可能欲併聯的開關電源電壓調整到接近,越接近越好!
         b. 欲併聯的開關電源輸出串連一個低壓降蕭特基二極體,避免電壓回灌!
         c. 多個並聯無可避免勞逸不均,但絕對有幫補,,,

    以上個人淺見,僅供參考,如有疏漏敬請指正~

    評分

    參與人數 2GP +5 收起 理由
    powerful + 3
    950 + 2 很給力!

    查看全部評分

    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2020-7-27 09:11
  • 簽到天數: 342 天

    [LV.8]以壇為家I

     樓主| 發表於 2019-2-15 08:38:10 | 顯示全部樓層
    950 發表於 2019-2-13 14:34
    借板問,有人有試過電源供應併聯嗎?
    有兩顆12V6A的電供,不知道可不可以並聯用?
    ...

    有問題大家一起討論互相成長,家族裡學長們都非常熱心教導。
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

    本版積分規則

    小黑屋|手機版|Archiver|TRC 台灣無線電俱樂部 taiwan radio club  

    GMT+8, 2024-3-29 22:36 , Processed in 0.054713 second(s), 23 queries .

    Powered by Discuz! X3.3

    © 2001-2017 Comsenz Inc.

    快速回復 返回頂部 返回列表